Postat 21 February 2011 - 09:06

Am o problema cu impamantarea, este prea mare, am masurat o zilele acestea si este de 12,8 ohm.
Impamantarea a fost facuta de firma care s-a ocupat de instalatia casei si a fost realizata din 6 tarusi din teava legati intre ei cu platbanda sudata (se pare ca a fost facuta de mantuiala)
Acum vreau sa mai adaug inca 2 sau 3 tarusi (confectionati din OL zincat, in varianta cruce, echivalentul a 2 si 1/2 toli teava), problema ii ca locul unde vreau sa realizez priza are o suprafata de 5x3,5 m, zilele acestea m-am documentat putin si am inteles ca dintanta dintre 2 tarusi trebuie sa fie egala 2 x lungimea tarusului.
Nu stiu daca din cauza prizei de pamant, imi tot cade diferentialul sau din cauza legaturilor in tablou.
Priza Rpa are o valoare de 71 Ohm si este amplasata la 1m de Rpl.
Atasez poze cu tabloul meu electric, tip tarus ce vreau sa folosesc si schema tabloului meu care cred ca este de tip TT si cum vreau sa refac priza de pamant.
Ce recomandati sa pun 3 tarusi de 1m sau 2 de 2m?
Care schema ii mai buna TNC sau TT?
Pot sa realizez o schema TNC daca valoarea prizei de pamant este mai mare de 4 ohm?

Am atasat documentele, daca se poate un raspuns cat mai pe intelesul tuturor, deoarece nu sunt de specialitate si nu prea inteleg toti termenii.

Fisiere atasate


Aceasta postare a fost editata de DEugen: 21 February 2011 - 11:14


HGabc

HGabc
  • AdServer

#2 DEugen

DEugen

    Specialist ELECTRICE

  • Activi
  • 660 Postari
  • LocalitateaBucuresti

Postat 22 February 2011 - 07:19

Am o problema cu impamantarea, este prea mare, am masurat o zilele acestea si este de 12,8 ohm.
Ai masurat-o tu? Cum?

Impamantarea a fost facuta de firma care s-a ocupat de instalatia casei si a fost realizata din 6 tarusi din teava legati intre ei cu platbanda sudata (se pare ca a fost facuta de mantuiala)
Trebuia sa ti-o masoare ei si sa suplimenteze cu electrozi pana obtineai o rezistenta de dispersie de max.2Ohmi.

Acum vreau sa mai adaug inca 2 sau 3 tarusi (confectionati din OL zincat, in varianta cruce, echivalentul a 2 si 1/2 toli teava), problema ii ca locul unde vreau sa realizez priza are o suprafata de 5x3,5 m, zilele acestea m-am documentat putin si am inteles ca dintanta dintre 2 tarusi trebuie sa fie egala 2 x lungimea tarusului.
Tipul de electrod este OK. Pune cei 3 tarusi in varfurile unui triunghi echilateral imaginar, care se incadreaza in spatiul tau. Dupa cate inteleg ii vei bate vertical. In cazul asta, capatul superior sa intre la cota -0,5...-0,8m. Se executa laturile "triunghiului" din platbanda de OlZn, sudata de electrozi (chiar o sudezi in triunghi) si de acolo pleci cu platbanda spre eclisa.
Iti recomand totusi sa verifici continuitatea platbandei si sudurile la vechii electrozi. Nu uita sa protejezi sudurile: se curata bine de oxizi, se acopera cu pulbere (spray) de zinc si cel mai la indemana se protejeaza cu smoala, inainte de a pune pamant pe ele. Nu le acoperi insa decat dupa ce ai masurat si totul este OK; altfel, mai pune electrozi.

Nu stiu daca din cauza prizei de pamant, imi tot cade diferentialul sau din cauza legaturilor in tablou.
Nu cred ca din cauza prizei de pamant ci cel mai probabil din cauza unui echipament/aparat electric care are un defect de izolatie. Nu bag mana in foc

Ce recomandati sa pun 3 tarusi de 1m sau 2 de 2m?
3 tarusi de 2 metri (cu cat e mai lung cu atat mai bine; diametrul nu are o influenta foarte mare)

Care schema ii mai buna TNC sau TT?
Pot sa realizez o schema TNC daca valoarea prizei de pamant este mai mare de 4 ohm?

Nu poti realiza decat o schema TN-S, adica Terre (Impamantarea) si Neutre (nulul) - Separate, altfel iti sare diferentialul din BMP-ul montat de Electrica.
Succes

Aceasta postare a fost editata de DEugen: 22 February 2011 - 07:23


#3 DEugen

DEugen

    Specialist ELECTRICE

  • Activi
  • 660 Postari
  • LocalitateaBucuresti

Postat 22 February 2011 - 07:27

Instalaţia de legare la pământ, numită câteodată mai simplu „pământare”, reprezintă totalitatea măsurilor
adoptate pentru conectarea la pământ a componentelor electrice conductoare. Această instalaţie este o
componentă importantă a reţelelor de alimentare cu energie electrică, atât la nivelul de MT cât şi la JT. O bună
instalaţie de legare la pământ este necesară pentru:
♦ protecţia clădirilor şi instalaţiilor împotriva loviturilor de trăsnet;
♦ securitatea vieţii oamenilor şi animalelor prin limitarea tensiunilor de atingere şi de pas la valori de
siguranţă;
♦ asigurarea compatibilităţii electromagnetice (CEM), respectiv limitarea perturbaţiilor electromagnetice;
♦ funcţionarea corectă a reţelei de alimentare cu energie electrică şi asigurarea unei calităţi corespunzătoare a
energiei furnizate.
Toate aceste funcţiuni sunt asigurate de o instalaţie unică de legare la pământ care trebuie proiectată pentru a
îndeplini toate cerinţele. Anumite elemente ale acestei instalaţii pot fi dedicate satisfacerii unor cerinţe specifice
dar ele sunt totuşi parte a unei unice instalaţii de legare la pământ. Standardele impun ca toate măsurile privind
legarea la pământ dintr-o instalaţie să fie interconectate, formând un sistem unic.
Priza de pământ este un conductor metalic sau un ansamblu de conductoare metalice interconectate sau alte
părţi metalice acţionând în aceeaşi manieră, îngropate în pământ şi conectate electric la acesta sau introduse în
beton care are o suprafaţă mare în contact cu pământul (de exemplu, fundaţia unei clădiri).
Sistemul sau instalaţia de legare la pământ reprezintă totalitatea mijloacelor şi măsurilor prin care părţi ale
unui circuit electric, părţi conductoare care pot fi accesibile ale unui echipament electric (părţi conductoare
expuse) sau părţile conductoare din vecinătatea unei instalaţii electrice (părţi conductoare externe) sunt conectate
la pământ.

#4 petre69

petre69

    Utilizator ACTIV

  • Activi
  • 577 Postari
  • Localitateabucuresti

Postat 22 February 2011 - 08:59

ce fel de tarusi ai folosit
deia din poza sau tiganesti ?

#5 MariusC

MariusC

    Utilizator SENIOR

  • Specialişti
  • 1912 Postari
  • LocalitateaÉtats-Unis

Postat 22 February 2011 - 13:01

La ce anume te referi petre cand spui tarusi tiganesti?

Poti pune o poza sa vad si eu

thx



#6 petre69

petre69

    Utilizator ACTIV

  • Activi
  • 577 Postari
  • Localitateabucuresti

Postat 22 February 2011 - 13:37

nu am poza
dar am auzit ca e vorba de niste tevi deastea normale bagate in pamant

#7 DEugen

DEugen

    Specialist ELECTRICE

  • Activi
  • 660 Postari
  • LocalitateaBucuresti

Postat 22 February 2011 - 18:02

Sunt f. bune si tevile de instalatii, zincate de 2". Probabil ca se bat mai greu in pamant fata de tarusii prefabricati (care au varf).

#8 nelu_bucur

nelu_bucur

    Utilizator JUNIOR

  • Juniori
  • 58 Postari
  • LocalitateaCalarasi

Postat 23 February 2011 - 05:26

Pai se poate face o taietura in unghi cu un polizor unghiular sa arate ca un varf si cred ca s-ar bate la fel de usor ca un electrod special de impamantare. :scratchchin:

Fisiere atasate



#9 olaroiu

olaroiu

    Utilizator NOU VENIT

  • Nou-veniţi
  • 3 Postari
  • Localitateasibiu

Postat 24 February 2011 - 09:28

Am o problema cu impamantarea, este prea mare, am masurat o zilele acestea si este de 12,8 ohm.
Ai masurat-o tu? Cum?

Impamantarea a fost facuta de firma care s-a ocupat de instalatia casei si a fost realizata din 6 tarusi din teava legati intre ei cu platbanda sudata (se pare ca a fost facuta de mantuiala)
Trebuia sa ti-o masoare ei si sa suplimenteze cu electrozi pana obtineai o rezistenta de dispersie de max.2Ohmi.

Acum vreau sa mai adaug inca 2 sau 3 tarusi (confectionati din OL zincat, in varianta cruce, echivalentul a 2 si 1/2 toli teava), problema ii ca locul unde vreau sa realizez priza are o suprafata de 5x3,5 m, zilele acestea m-am documentat putin si am inteles ca dintanta dintre 2 tarusi trebuie sa fie egala 2 x lungimea tarusului.
Tipul de electrod este OK. Pune cei 3 tarusi in varfurile unui triunghi echilateral imaginar, care se incadreaza in spatiul tau. Dupa cate inteleg ii vei bate vertical. In cazul asta, capatul superior sa intre la cota -0,5...-0,8m. Se executa laturile "triunghiului" din platbanda de OlZn, sudata de electrozi (chiar o sudezi in triunghi) si de acolo pleci cu platbanda spre eclisa.
Iti recomand totusi sa verifici continuitatea platbandei si sudurile la vechii electrozi. Nu uita sa protejezi sudurile: se curata bine de oxizi, se acopera cu pulbere (spray) de zinc si cel mai la indemana se protejeaza cu smoala, inainte de a pune pamant pe ele. Nu le acoperi insa decat dupa ce ai masurat si totul este OK; altfel, mai pune electrozi.

Nu stiu daca din cauza prizei de pamant, imi tot cade diferentialul sau din cauza legaturilor in tablou.
Nu cred ca din cauza prizei de pamant ci cel mai probabil din cauza unui echipament/aparat electric care are un defect de izolatie. Nu bag mana in foc

Ce recomandati sa pun 3 tarusi de 1m sau 2 de 2m?
3 tarusi de 2 metri (cu cat e mai lung cu atat mai bine; diametrul nu are o influenta foarte mare)

Care schema ii mai buna TNC sau TT?
Pot sa realizez o schema TNC daca valoarea prizei de pamant este mai mare de 4 ohm?

Nu poti realiza decat o schema TN-S, adica Terre (Impamantarea) si Neutre (nulul) - Separate, altfel iti sare diferentialul din BMP-ul montat de Electrica.
Succes

Am masurat-o cu un aparat imi scapa acum denumirea, folosind 2 tarusi suplimentari unul la 50m si altul la 35m.
E obligatoriu sa sudez platbanda? ma gandeam ca dinaia au facut urechea aia la electrozi sa prinzi platbanda cu surub, ptr mine ii mai simplu asa.
Cred totusi ca sare de la apropierea prizei Rpa de Rpl, de ce spun asta, prin noiembrie anul trecut am mutat putin Rpa care era foarte aproape de Rpl si de atunci nu a mai sarit, acum vreau sa l mut la distanta regulamentara de 5m.
Dupa ce o sa refeac priza de pamant o sa chem pe cinva autorizat sa-mi faca schema TN-S.

Electrozii care ii acum acuma sunt din teava, nu stiu exact nici ce diametru au si nici ce lungime, precis nu au fost izolati cu smoala, cand a fost facuta priza am fost plecat din localitate, cand m-am intors era totul astupat.poate nici nu sunt 6.

Pot sa fac varianta 1 (care imi convine mai mult)care sa o leg amonte de ecilsa de priza actuala sau
varianta 2 cea in triungi, dar la aceasta ma incurca priza actuala deoarece o sa fie chiar sub ea si se intersecteaza platbandele, ma incurca si la sapat.
Ce imi recomanzi?

Fisiere atasate


Aceasta postare a fost editata de olaroiu: 24 February 2011 - 09:29


#10 MirelaLucia

MirelaLucia

    Utilizator SENIOR

  • Seniori
  • 1715 Postari
  • LocalitateaBelciugatele

Postat 25 February 2011 - 14:42

Am gasit ceva interesant. Poate este util

Fisiere atasate



#11 DEugen

DEugen

    Specialist ELECTRICE

  • Activi
  • 660 Postari
  • LocalitateaBucuresti

Postat 25 February 2011 - 15:47

Am masurat-o cu un aparat imi scapa acum denumirea, folosind 2 tarusi suplimentari unul la 50m si altul la 35m.
E OK, daca ai stiut cum si ai avut cu ce.

E obligatoriu sa sudez platbanda? ma gandeam ca dinaia au facut urechea aia la electrozi sa prinzi platbanda cu surub, ptr mine ii mai simplu asa.
Nu e obligatoriu, dar trebuie sa faci o legatura f. buna/sigura, sa nu se desfaca: surub, grower, piulita, contrapiulita. Eu tot consider ca sudura e sfanta

Cred totusi ca sare de la apropierea prizei Rpa de Rpl, de ce spun asta, prin noiembrie anul trecut am mutat putin Rpa care era foarte aproape de Rpl si de atunci nu a mai sarit, acum vreau sa l mut la distanta regulamentara de 5m.
Dupa ce o sa refeac priza de pamant o sa chem pe cinva autorizat sa-mi faca schema TN-S.

Daca zici ca mutand electrodul ai scapat de problema inseamna ca asta a fost. Nu am o experienta in evenimente din astea sa pot sa-ti spun sigur care este problema.

Pot sa fac varianta 1 (care imi convine mai mult)care sa o leg amonte de ecilsa de priza actuala sau
varianta 2 cea in triungi, dar la aceasta ma incurca priza actuala deoarece o sa fie chiar sub ea si se intersecteaza platbandele, ma incurca si la sapat.
Ce imi recomanzi?

oricare dintre variante este OK, dar ca si la triunghi, incearca sa inchizi perimetrul descris de tarusi (adica leaga primul electrod cu ultimul)
Succes!

#12 matrix67b

matrix67b

    Utilizator JUNIOR

  • Juniori
  • 11 Postari
  • LocalitateaTargu-Jiu

Postat 31 May 2011 - 22:35

Spuneti-mi,va rog, cum credeti ca ar functiona o impamantare constituita din armatura metalica a fundatiei unei cladiri?

#13 DEugen

DEugen

    Specialist ELECTRICE

  • Activi
  • 660 Postari
  • LocalitateaBucuresti

Postat 01 June 2011 - 09:19

Impamantarea constituita din armatura metalica a fundatiei unei cladiri sa numeste priza de pamant NATURALA.
Problema este daca este suficienta. O priza de pamant, ca sa-si indeplineasca bine rolul, trebuie sa aibe o rezistenta de disperie de maxim 4 Ohmi daca este folosita numai impotriva curentilor de defect sau de maxim 1 Ohm daca este folosita si pentru paratrasnet. Aceasta inseamna ca priza de pamant trebuie masurata. Daca valoare masurata ete mai mare, trebuie executata si o priza de pamant artificiala, pe langa perimetrul cladirii, din electrozi zincati (teava zincata), care sa scada rezistenta prizei naturale.

Aceasta postare a fost editata de DEugen: 01 June 2011 - 09:19


#14 matrix67b

matrix67b

    Utilizator JUNIOR

  • Juniori
  • 11 Postari
  • LocalitateaTargu-Jiu

Postat 01 June 2011 - 16:41

Am priceput. Multumesc mult!

HGabc

HGabc
  • AdServer

#15 DEugen

DEugen

    Specialist ELECTRICE

  • Activi
  • 660 Postari
  • LocalitateaBucuresti

Postat 03 June 2011 - 21:27

@Raduk,
1. In camerele tehnice, sau in beciuri, unde se gasesc echipamente electrice, este necesar a se prevedea centuri de impamantare. Acestea se fac din platbanda (uzual OL-Zn 25x4), care se pozeaza pe perete (de jur imprejurul camerei: centura), la o inaltime de circa 30cm de pardoseala. Se fixeaza de perete cu piese speciale, care tine centura la circa 1cm distanta de perete. Acest lucru permite ca echipamentele electrice montate in aceste camere sa fie legate prin conductoare electrice la priza de pamant. Se face de tip "centura" pentru a nu exista riscul intreruperii circuitului. De asemenea, centura, se conecteaza la priza de pamant prin 2 puncte, diagonal opuse.
2. Piesele de separatie cu eclise sunt niste cutii in care se intalnesc 2 platbande: cea care vine de la priza de pamant si cea care se duce catre instalatia electrica interioara sau la tija paratrasnetului. Cele doua platbande nu sunt conectate direct ci prin intermediul unei eclise. Cand se doreste masurarea prizei, trebuie separata priza de pamant de instalatia interioara. Prin urmare se desfac eclisele, se masoara priza si se monteaza eclisele inapoi.
Fisier atasat  Cutie separatie.bmp   177.27K   107 Numar de descarcari
Aceste cutii se gasesc in comert si costa circa 35-45 lei.

@Autocorect,
Poti sa pui electrodul in fundatie, dar daca dupa masuratori constati ca mai ai nevoie de electrozi suplimentari, cum ii mai conectezi la fundatie?
Uite niste detalii de trecere prin izolatia fundatiilor:Fisier atasat  Priza de pamant2.pdf   127.35K   113 Numar de descarcari
Vis-a-vis de paratrasnet, ai cladiri mai inalte in apropiere?