O problema importanta în domeniul instalaţiilor electrice este protejarea clădirii şi instalatiilor acesteia împotriva efectelor descărcărilor atmosferice (trasnete).

"Descărcările electrice care au loc întimpul furtunilor reprezintă un spectacol fascinant al naturii.
Pe de-o parte acestea sunt de admirat, iar pe de altă parte reprezintă un pericol care nu trebuie subestimat pentru oameni și pentru mediul acestora. Diferenţele de sarcină electrică dintre nori și pământ care apar mai ales în lunile de vară, iulie și august, conduc la formarea de fronturi atmosferice.
Trăsnetele percepute de noi conţin în general un curent electric negativ care se scurge din nori în pământ. Dacă o clădire este atinsă de un trăsnet curentul electric al acestuia încălzește atât punctul de atingere cât și zidăria și astfel apare pericolul de incendiu.
"

Vă aştept cu detalii despre modul în care aţi executat (aveţi de executat) aceste instalaţii la casele voastre.

HGabc

HGabc
  • AdServer

#2 Relu

Relu

    Utilizator ACTIV

  • Activi
  • 354 Postari
  • Localitateabucuresti

Postat 19 December 2010 - 13:22

O intrebare care pare cam stupida, dar eu tot o pun.

Daca exista un paratraznet, la ce distanta in jurul lui se poate considera zona sigura?

#3 raduk

raduk

    Utilizator ACTIV

  • Activi
  • 647 Postari
  • LocalitateaIaşi

Postat 19 December 2010 - 14:14

O problema importanta în domeniul instalaţiilor electrice este protejarea clădirii şi instalatiilor acesteia împotriva efectelor descărcărilor atmosferice (trasnete). [...]

Care sînt diferenţele între măsurile de protecţie la descărcările electrice atmosferice pentru cei care locuiesc la bloc şi cei care locuiesc la casă?

#4 DEugen

DEugen

    Specialist ELECTRICE

  • Activi
  • 660 Postari
  • LocalitateaBucuresti

Postat 19 December 2010 - 16:13

O intrebare care pare cam stupida, dar eu tot o pun.

Daca exista un paratraznet, la ce distanta in jurul lui se poate considera zona sigura?


Intrebarea nu este stupida.
Problema este ca exista mai multe solutii de captare a trasnetului, fiecare avand anumite caracteristici constructive si asigurand un volum protejat diferit.
A. Procedeul unghiului de protecţie
Procedeul unghiului de protecţie este o metodă pentru construirea unei instalaţii de captare a trăsnetului.
Pentru aceasta clădirea care trebuie protejată trebuie să se situeze în spaţiul de protecţie al tijelor de paratrăsnet respectiv al instalaţiei de captare a trăsnetului. Unghiul de protecţie depinde de înălţimea clădirii și este indicat în normative. Dacă de exemplu se consideră un unghi de protecţie de 45˚, pot fi protejate clădirile cu o înălţime de până la 30 de metri (LPS3<23m, LPS2<15m, LPS1<10 m).

Fisier atasat  Paratrsanet-A-unghiul de protectie.jpg   8.27K   62 Numar de descarcari

B. Procedeul reţelei superioare
O altă posibilitate de construire a unei instalaţii de captare a trăsnetului o reprezintă procedeul reţelei. Această reţea se construiește pornind de la punctele în care trăsnetele lovesc clădirea cel mai frecvent, cum ar fi coamele șarpantelor, acoperișurilor și muchiile, prin împărţirea suprafeţe
acoperișului în porţiuni în formă de ochiuri de reţea. Conform claselor de protecţie împotriva trăsnetelor au fost stabilite următoarele dimensiuni ale ochiurilor:
Fisier atasat  Paratrsanet-B-reteaua superioara.jpg   7.8K   56 Numar de descarcari
Clasa de protecţie..........I...........II..........III...........IV
Dimens.ochiurilor[m]___5*5___10*10__15*15___20*20

C. Procedeul sferei
Instalaţiile de captare a trăsnetului pot fi construite și prin procedeul sferei.
Pentru acest procedeu sunt necesare un model al construcţiei care trebuie protejată și o sferă care se deplasează pe model. Punctele care sunt atinse astfel trebuie prevăzute cu o instalaţie de captare a trăsnetului. Și la acest procedeu gradul de protecţie este stabilit de către clasele de protecţie cu ajutorul razei sferei. Procedeul sferei se aplică în cazul clădirilor mai mari și mai complexe, cheltuielile calculându-se în funcţie de procedeul reţelei superioare și al sferei.
Fisier atasat  Paratrsanet-C-sfera.jpg   8.47K   28 Numar de descarcari

@Raduk
Care sînt diferenţele între măsurile de protecţie la descărcările electrice atmosferice pentru cei care locuiesc la bloc şi cei care locuiesc la casă?

In primul rand tipul de protectie aplicat, respectiv la case se aplica in general metoda A-unghiul de protectie, iar la blocuri metoda B-reteaua de protectie.
Suplimentar, la casa poti sa iti iei si alte masuri de protectie a instalatiilor interioare prin instalarea unor descarcatoare pt. supratensiuni atmosferice

#5 MariusC

MariusC

    Utilizator SENIOR

  • Specialişti
  • 1914 Postari
  • LocalitateaÉtats-Unis

Postat 20 December 2010 - 03:23

Instalatia paratrasnet se monteaza in punctul cel mai inalt al cladirii si de jur imprejurul acoperisului....gresesc???

Aceasta postare a fost editata de matzu_2003: 20 December 2010 - 03:23


#6 DEugen

DEugen

    Specialist ELECTRICE

  • Activi
  • 660 Postari
  • LocalitateaBucuresti

Postat 20 December 2010 - 04:21

Instalatia paratrasnet se monteaza in punctul cel mai inalt al cladirii si de jur imprejurul acoperisului....gresesc???

Hai sa vb de instalatiile de paratrasnet pentru case-vile, adica despre paratrasnetul de tip A.
Da, ai dreptate, insa mai corect spus, se monteaza o retea de conductori de Ol-Zn pe coama acoperisului, perimetral, pe cos (punctul cel mai inalt), iar pe capetele coamei si pe cos se pun tije de captare. Apoi se fac coborari pe doua colturi opuse ale cladirii.
Uite un exemplu:Fisier atasat  Paratrsanet-A-casa acoperis tigla.jpg   62.81K   63 Numar de descarcari
Sau mai in detaliu:Fisier atasat  Protectie exterioara impotriva traznetelor.pdf   261.01K   86 Numar de descarcari

#7 MirelaLucia

MirelaLucia

    Utilizator SENIOR

  • Seniori
  • 1757 Postari
  • LocalitateaBelciugatele

Postat 20 December 2010 - 04:41

paratraznetului ii trebuie impamantare separata? daca impamantarea pentru casa s-a prevazut in fundatia casei, este o problema?

#8 DEugen

DEugen

    Specialist ELECTRICE

  • Activi
  • 660 Postari
  • LocalitateaBucuresti

Postat 20 December 2010 - 05:37

paratraznetului ii trebuie impamantare separata? daca impamantarea pentru casa s-a prevazut in fundatia casei, este o problema?


Din punct de vedere al protecţiei împotriva trăsnetului, se recomandă realizarea unei prize de pământ unice-comună pentru paratrasnet, instalaţia electrică, instalaţia de telecomunicaţii şi înglobarea ei în structura construcţiei. Dacă prizele de pământ ale acestor instalaţii sunt separate, ele trebuie interconectate.
Dacă din motive justificate, la construcţii cu structura metalică înglobată, prizele de pământ trebuie să fie distincte pentru diverse instalaţii, ele trebuie totuşi racordate la structura înglobată prin legături pentru egalizarea potenţialelor
Rezistenţa prizei de pământ folosită în comun poate fi cel mult egală cu 1 ohm, valoare impusă în STAS 12604/4,5 pentru asigurarea protecţiei împotriva şocurilor electrice prin atingere indirectă ...
Pentru fiecare tip de instalaţie se folosesc conductoare distincte pentru legare la priza comună. Fac excepţie armăturile din oţel ale betonului şi pereţii metalici ai construcţiilor care se pot folosi drept conductoare de legare la priza comună pentru toate instalaţiile.

[extras din normativ]

PRACTIC:
Inainte de a pune in functiune o instalatie electrica, trebuie sa faci masurarea prizei de pamant. Sunt firme autorizate care elibereaza buletin de masuratori a prizei de pamant. Daca priza naturala (fundatia si armatura cladirii) nu asigura rezistenta maxima admisa, se introduc in pamant, tarusi (teava OL Zn 3" x 3m), batuti vertical la o adancime minima de 3,5m (capatul superior ingropat la min. 0,5m). Acesti tarusi se leaga intre ei cu platbanda OL Zn 25x4mm, prin sudare (punctele de sudura se protejeaza cu rasini sau smoala) si la final intraga retea se leaga la priza naturala a cladirii. Se masoara din nou si se constata daca rezistenta este sub cea max. admisa. Daca nu, se mai bat tarusi...si asa mai departe.
Acel buletin de masuratori trebuie facut pe bune. E in joc siguranta/viata proprietarului.

#9 alibabu

alibabu

    Utilizator SENIOR

  • Moderatori
  • 1677 Postari
  • Localitateaconstanta

Postat 20 December 2010 - 05:57

daca pe acoperis nu am nici un element metalic , ci numai tigla din beton si casa mea nu este cea mai inalta din zona, crezi ca exista pericolul unei lovituri ?

#10 DEugen

DEugen

    Specialist ELECTRICE

  • Activi
  • 660 Postari
  • LocalitateaBucuresti

Postat 20 December 2010 - 06:32

daca pe acoperis nu am nici un element metalic , ci numai tigla din beton si casa mea nu este cea mai inalta din zona, crezi ca exista pericolul unei lovituri ?


Nu se pune problema daca cred, doamne-doamne nu ma-ntreaba!
Oricum, zona litoralului nu are o frecventa mare a descarcarilor electrice, conform hartii "keraunice".
Fisier atasat  harta kera.jpg   102.48K   61 Numar de descarcari
Apoi trebuie analizat amplasamentul in zona, nu cred ca esti sub protectia paratasnetului unui alt vecin, insa se poate si fara.

La mine la casa de la tara, a trasnit intre case si trasnetul a produs un camp electro-magnetic de a distrus foarte multe electrocasnice prin vecini. Mie mi-a busit LNB-ul, de la parabolica. In zona sunt si case mai inalte, dar a picat intre case, intr-o gradina.

Aceasta postare a fost editata de DEugen: 20 December 2010 - 06:33

  • Nicuşor apreciaza asta

#11 DEugen

DEugen

    Specialist ELECTRICE

  • Activi
  • 660 Postari
  • LocalitateaBucuresti

Postat 26 January 2011 - 19:44

@Raduk:
Prin "suprasarcină" doream să mă refer la o tensiune (nu la un curent... sau care este mai periculoasă dintre cele două pentru electrocasnice?) destul de mare ca să poată dăuna electrocasnicelor din imobil. Dar de fapt, ceea ce vreau eu, la concret, este un dispozitiv (siguranţă, disjunctor, descărcător sau cum i-o mai spune corect) care să-mi protejeze electrocasnicele de evenimentele nedorite care vin dinafară (indiferent că provin de la distribuitorul de energie electrică sau de la natură), nu de cele dinăuntru, pentru că nu vreau să ajung să mă rog cu "căciula în mînă" pe la uşile lor ca să-mi plătescă pagubele produse tot din vina lor . Adică vreau să aplic vorba aia "apără-mă Doamne de cei dinafară, că de cei dinăuntru s-ar putea să mă pot apăra singur" .



Acusica am inteles. E vorba de protectie la supratensiuni.
Pentru asta exista ceva asemanator sigurantelor, care se numestc descarcatoare. Acestea preiau o parte din varfurile de supratensiune si le transmit catre pamant. O astfel de protectie se face pe mai multe nivele de protectie.
De cele mai multe ori, supratensiunile sunt cauzate de fenomene atmosferice.
Protectia locala se asigura printr-o buna instalatie de paratrasnet si priza de pamant, dar aceasta nu anihileaza complet efectul trasnetului care, datorita energiei electromagnetice f. mari, induce in cabluri, armaturi curenti tranzitorii periculosi. De asemenea mai pot aparea supratensiuni induse de la distanta.
Aici intervine primul nivel de protectie prin descarcatoare de clasa B, care ar trebui montate in tabloul de distributie principal. Nici acesta nu poate atenua 100% efectul supratensiunilor si atunci se utilizeaza nivelul 2 de protectie, tot prin descarcatoare de clasa C, care se monteaza in tabloul secundar de distributie.
Si la final, dar nu in ultimul rand, descarcatoare de clasa D, care de obicei se inglobeaza in acele prize cu protectie (surge arrester) sau chiar in echipamente.
Apoi mai exista descarcatoare si pentru echipamente de curenti slabi, pt. linii telefonice, date, TV.
Aici este o intreaga teorie privind necesitatea, avantajele si oportunitatea acestora.

Aceasta postare a fost editata de DEugen: 26 January 2011 - 20:41


#12 raduk

raduk

    Utilizator ACTIV

  • Activi
  • 647 Postari
  • LocalitateaIaşi

Postat 26 January 2011 - 19:55

Deci nu sînt chiar aşa de "dus cu pluta". :D
În concluzie, putem discuta aceste aspecte (pe criteriul că sînt doar "teoretice", deci ţin de "proiectare") pe acest topic sau este necesar a se crea topice pentru fiecare problemă?

#13 AutoCorect

AutoCorect

    Utilizator JUNIOR

  • Activi
  • 349 Postari
  • LocalitateaBucuresti

Postat 26 January 2011 - 20:25

Nu este dus deloc @Raduk. Mie subiectul mi se pare nemaipomenit, mai ales ca sunt multe "exemple" pe care ni le-a dat Electrica-Enel.

Dle. Eugen toata stima pentru posturile dvs. Imi place cum prezentati, felicitari.

#14 DEugen

DEugen

    Specialist ELECTRICE

  • Activi
  • 660 Postari
  • LocalitateaBucuresti

Postat 27 January 2011 - 21:26

Pentru ca vad ca va intereseaza, sa continuam sa apreciem necesitatea montarii unor astfel de dispozitive.
Cum am mai spus, descarcatoarele sunt grupate pe clase, proiectate pentru circuite electrice de forta sau pentru circuite CATv, Tv, telefonie etc.
Echiparea unei instalatii electrice cu descarcatoare nu este ieftina si poate costa intre 150 si 500 de euro, pentru instalatii mai mari sau daca vrem protectii suplimentare, costurile sunt mult mai mari.
Protectia unei instalatii poate fi un moft, daca echipamentele protejate nu sunt foarte scumpe sau foarte importante; Apoi exista o probabilitate foarte mare ca o instalatie sa nu fie niciodata supusa efectelor unei supratensiuni. Asta se poate aprecia si din indicele keraunic, conform hartii.
Protectia la supratensiuni devine insa o necesitate in toate cazurile in care nu-ti permiti luxul suportarii pagubelor pe care le pot produce supratensiunile.
O solutie alternativa la echiparea unui imobil cu protectii la supratensiuni atmosferice o poate fi incheierea unei asigurari pentru riscurile asociate supratensiunilor atmosferice.
De stiut ca, in privinta supratensiunilor atmosferice distribuitorul de energie electrica nu poate fi acuzat de “mall praxis” el suportand in egala masura efectele distructive ale acestor fenomene naturale.
  • Nicuşor apreciaza asta

HGabc

HGabc
  • AdServer

#15 DEugen

DEugen

    Specialist ELECTRICE

  • Activi
  • 660 Postari
  • LocalitateaBucuresti

Postat 27 March 2011 - 14:11

In ultima vreme sunt tot mai frecvente pe piata paratasnetele de tip PREVECTRON.
Paratrăsnetul PREVECTRON diferă de tija simplă prin faptul că creează artificial o ionizare suplimentară la vârful său.
Atunci când lovitura de trăsnet este iminentă, PREVECTRON reacţionează primul, înaintea tuturor vârfurilor vecine, asigurând o zonă de protecţie mult superioară tijei simple.
Paratrasnetul are trei stari de lucru:
STAND-BY
Dispozitivul de amorsare se încarcă cu ajutorul electrozilor inferiori, obţinând energia necesară din câmpul electric atmosferic (câţiva zeci kV/m în timpul furtunilor). Acesta înseamnă că PREVECTRON este total autonom, nu necesită alimentare exterioară cu energie electrică.
CONTROL
PREVECTRON reacţionează automat şi instantaneu la orice creştere bruscă al câmpului electric – echivalentă cu apariţia liderului descendent.
Dispozitivul de amorsare electronic controlează precis funcţionarea PREVECTRON, pentru ca acesta să lanseze un lider ascendent numai în momentul cel mai critic, mai bine zis în momentul imediat premergător descărcării principale.
AMORSARE
Atunci când lovitura de trăsnet este iminentă, descărcând energia acumulată în faza stand-by, PREVECTRON va amorsa anticipat un lider ascendent la vârful său, înaintea tuturor vârfurilor vecine. Astfel PREVECTRON va fi punctul de impact preferenţial al loviturii de trăsnet din zona protejată.




0 useri citesc topicul

0 membri, 0 vizitatori, 0 utilizatori anonimi